• 地址:济南市槐荫区鑫苑世家公馆2号楼2603室
  • 电话:0531-87568508 /
  • 手机:18653128690
  • 邮箱:jnyhrs@163.com
  • 行业新闻
  • 您现在的位置:首页 > 新闻资讯 > 行业新闻 >
  • 层流洁净工作室的工作流程
    来源:http://www.jnyhrs.com 浏览: 发布日期:2020-03-12
      手术室是医院中重要的组成部分,竟然是手术室,它的卫生标准有着严格的要求,洁净手术室是当前手术室所采用的更多的一种手术室类型,其洁净标准达到手术卫生的要求,更重要的是无论在手术室的设施还是在整体环境上洁净手术室都发挥着重要作用,下面空气净化工程来为大家介绍一下层流洁净手术室的工作流程管理具体如下:
    空气净化工程
      1.严格着装管理 进入手术室人员务必按规定穿高压灭菌的手术衣,戴一次性无菌口罩、帽子,离开时衣裤、鞋、帽、口罩放在指定位置,患者均穿清洁的病员服,用交换车接送,戴隔离帽。
      2. 空气净化系统的开关及清洁 每日早晨由夜班护士提前1h开启手术间空调系统,并将温度按需调至22℃~25℃,湿度控制在40%~60%。每日手术结束后,有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净,关闭电动门,经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁,并关闭30min后进行下一台手术。
      3. 手术床的放置 手术床放于手术间净化区域的。头面部手术时将手术床向病人脚部适当移动,下肢手术时将手术床略向头部移动,以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。
      4. 保持手术间的正压 手术中保持电动门处于关闭状态,尽量减少开关次数,严禁开门手术。因为手术室的环境是一个密闭的洁净环境,门关闭时室内的气压大于室外的气压,从而保证手术室内的洁净空气只能向室外流动,室外的空气不会进入室内,开门后就破坏了压差系统,手术间的净化质量也将受到影响。
      5 手术室净化污物处理流程 手术完毕后,污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送,迅速关闭传递窗内门,取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理,污染物扎紧袋子后运送指定处存放。
      6.专人维护,定期监测 整个空调系统应有专人负责,定期检查、维修、保养,对过滤网及时清洗。每个月对手术室空气、手术室人员的手及手术室无菌物品表面采样进行细菌培养,检查净化效果,发现不合格及时找出原因,并采取有效措施。
      7. 回风口及地面的清洁维护 每日早晨用湿布抹擦所有物体表面及回风口,每周彻底清洗回风口、天花板的回风纱窗。地面每日用专用的清洁剂拖擦,再用清水拖净,如有血迹及其它污染物污染时,应及时用消毒剂擦洗。搬运重物时应在地面上垫其它物品,以免在地面上划痕。
      8.控制面板的维护 控制面板包括时钟、钟、温湿度控制器、照明、空调机组、对讲系统等。护士操作时要掌握要领,正确操作,轻轻触摸开关即可,毋须用力敲打。
      9. 电动门的维护 电动门开关方式包括电动、感应、手动三种。电动开关只需用手或肘部轻轻按压即可,切忌重压或长时间按压。使用感应时只需膝部或脚接近感应窗口,门便自动开启。如果出现故障时需关闭电源,利用手动,切忌强行拖拉。工作人员合理安排工作程序,避免增加不必要的开门次数。
    相关推荐:
  • 层流洁净工作室...
  • 建设一个好的洁...
  • 制药厂中空气净...
  • 层流手术室净化...
  • 关于济南万博网页版登录...